最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事? |
---|---|
|
雨后的彩虹
級別: 探索解密
|
這是一個溫度控制的程序,D1存儲的是當前溫度值,D200是溫度設定值。C是計時器(記錄M8014脈沖數的),這幾個程序步是通過比較D1和D200的數值,當D1≥D200的時候,M40和M41就復位M40,當D1小于D200時,M42動作設備開始加熱。這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。 為了避免M40中途發生了沖突或被使用過,我把它換成了M210,但是在模擬運行時,發現這個M210還是處于置位狀態。 |
---|---|
|
雨后的彩虹
級別: 探索解密
|
我又找到以前程子華老師的一個CMP比較程序的范例,我把這個程序做了模擬測試,發現程序一運行,RST沒有出現開機即置位的狀態。感覺之前提到的這個程序還是在某一段上有bug。 個人認為,在一個程序中如果發現有出現莫名其妙的問題,應該嘗試把程序不重要的,或者沒有直接關聯的部分全部剔除掉。把有問題的核心程序內容進行單獨的測試,或許能看到問題所在。 |
---|---|
|