引用
引用第3樓雨后的彩虹于2020-11-14 11:33發表的 :
這是一個溫度控制的程序,D1存儲的是當前溫度值,D200是溫度設定值。C是計時器(記錄M8014脈沖數的),這幾個程序步是通過比較D1和D200的數值,當D1≥D200的時候,M40和M41就復位M40,當D1小于D200時,M42動作設備開始加熱。這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。
為了避免M40中途發生了沖突或被使用過,我把它換成了M210,但是在模擬運行時,發現這個M210還是處于置位狀態。 [attachment=249550]
感覺你這個要做一個甚至多個上下限,用PV-SV的差值去做上下限比較,用ZCP指令更好一些?瓷先該是加熱液體的,如果是熱風這樣控制可能會不穩定。
“這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。”這個不大明白你的用意,長期比較狀態爲什麼要用RST復位?比較結果的ON/OFF就是你比較出來的結果,等條件變化了結果自行就會變化,並不需要你單獨用指令去復位它。