liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42225 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-10-22
查看liudongtian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-13 19:39
求助各位大俠:
     故障現象描述:
設備動作描述:提升臂帶負載上升和下降運行。
故障現象:設備使用了將近一年沒有任何問題,近日出現提升臂帶負載下降時,下降到一半的位置提升臂直線墜降,導致產品直接砸報廢,檢查電機抱閘和其他電氣信號均正常,產品清理后再次帶負載試機又無異常,變頻器、PLC均無報警信息。設備使用三菱FR-E740-5.5K-CHT變頻器和三菱FX3U-128MR-ES/A。為保險起見,更換了1臺變頻器,恢復生產7天以上無異常。

求助大家有無更好的辦法防止提升臂墜降,自己研究了一下三菱變頻器的說明書,有個“零電流檢測”功能,pr152、pr153,但是不會用。求教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-14 21:14
A系列變頻器的有編碼器接口板的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liudongtian) 真誠感謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8208 個
    工控威望: 10337 點
    下載積分: 21015 分
    在線時間: 3002(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-10-27
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-12-17 20:22
    引用
    引用第6樓wudezhou888于2020-12-16 11:40發表的  :
    制動電阻是用的變頻器自帶的還是外掛的,如果是自帶的,換了變頻器好了可能是制動電阻壞了。

    這個小功率變頻器的制動電阻是沒有內置的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。