樓主  發表于: 2020-12-17 00:34
圖片:
圖片:
我給指令電機不轉沒有反應,監視是有脈沖的,這是我的接線有問題還是程序有問題,在下新手剛學習,還希望各位大佬多多指教,這是為什么呢?
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-17 11:53
引用
引用第1樓andongfang于2020-12-17 08:44發表的  :
ENA應該是高電位使能,可以不接線,5V電源的0V要接對。
我用的是24V電源,OPTO我是串聯2.2KΩ的電阻,脈沖和方向沒有串電阻,因為我COM端接電源0V,這樣接應該沒問題吧
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-17 12:16
引用
引用第2樓夢雨天涯于2020-12-17 09:07發表的  :
電機的AB接線是否正確,也就是兩兩一組?使能應該不需要的……脈沖和方向的電壓是否加電阻(24V需要加)

我用的是24V電源,OPTO我是串聯2.2KΩ的電阻,脈沖和方向沒有串電阻,因為我COM端接電源0V,這樣接應該沒問題吧
AB線說實話我也不確定,沒有標識了
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-17 19:04
引用
引用第5樓早上帥醒于2020-12-17 13:31發表的  :
PLC型號發一個看看

三菱FX3U