似水流年ol
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 1120 點
下載積分: 606 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2017-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看似水流年ol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-23 11:03
三菱MR-JE-A伺服驅動器能不能把LSP,LSN兩個限位通過參數改成常開信號?因為常閉信號還要通過繼電器轉一下比較麻煩,如果可以直接在伺服驅動器參數里面修改一下就可以直接接傳感器了
sichuan0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 134 點
下載積分: 28627 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2016-02-17
最后登錄: 2025-01-03
查看sichuan0608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-24 09:36
JE-A的伺服邏輯改不了,這個LSP,LSN如果接到PLC可以更改PLC限位標志的邏輯取反來實現,