liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-16 19:53
圖片:
圖片:
圖片:
PLC型號FX3U,觸摸屏型號威綸通MT6056i,F(xiàn)X3U通訊口是RS-422,觸摸屏是RS485,接線如圖,為啥一直連接不上,現有問題還是設置有問題?搞不定了,有沒有大佬幫幫忙,謝謝
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-16 21:20
引用
引用第1樓twingo49于2021-01-16 20:36發表的  :
[attachment=251783]
試試這個
1)你用的RS-422接腳圖4,7位置好像有問題。
2)傳送T要接到接收R。

非常感謝,果然是我接的線有問題,你這個圖可以了,感謝