泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-26 20:36
有一款步進驅動器,在同款驅動器的設備上使用沒問題。可用在另一套系統中驅動器沒有任何反應,但是在這套系統中使用同款驅動器的其它型號也都正常。請問會是什么原因?在替換過程中什么都沒改變,只是將電源與脈沖輸入的插頭進行拔插操作。我是實在想不到哪里會出現問題?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-27 08:44
不正常的現象是什么呢,步進電機的故障差不多都是固定的幾種模式
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-27 15:49
驅動有問題吧,可以使能說明驅動可以正常通電,接受不到脈沖信號也可以檢查的,把驅動殼子拆了,看下脈沖那個端子的光耦前段的電阻是不是燒了,如果燒了換一個同樣阻值電阻就行

引用
引用第6樓namae于2021-01-27 14:42發表的  :

不正常,就是步進不動作,沒有反應。樓上說的插頭原因,因所用的步進驅動都是一個公司生產的。前一臺正常使用的是LS的PLC脈沖輸出。后一臺使用的是信捷的XC3脈沖輸出,但XC3吧換步進驅動同一廠家其它型號又正常。起了怪了,肯定是我那個地方不對,但自己就是找不出感覺進了死胡同。步進電機在每臺設備上都能使能,就是后XC3好像是不能接受脈沖?插頭重新結果好幾次,都是一個樣步進電機不動做。
Your happiness is everything.