公司一臺設備有滑差電機更換成三菱A系列變頻器的,在設定參數時輸入了電機容量等參數,設備開機報故障(電子過熱保護)。后比對其它相同設備的變頻器,發現正常運行的設備的變頻器都沒有對電機容量參數設置,都是默認值。試著也將新的變頻器設成默認值,設備可以正常使用。特此請教大師給科普一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6787 個
工控威望: 38390 點
下載積分: 6611 分
在線時間: 9581(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-09 08:45
同功率匹配,非特種電機,這種情況下變頻器內部默認參數會對應,可以使用默認參數。

當變頻器功率大,而電機功率小,這種情況下,需要設定電機參數,因為變頻器中的保護功能是鑒于電機的電流進行計算的,不設定的話,會燒電機。