樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 283 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2025-01-24
查看樓上小王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-24 12:43

    請教一下,用DSZR指令回原點,正負極限感應器怎么寫?
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 283 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2025-01-24
查看樓上小王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-24 18:33
引用
引用第2樓13824790603于2021-02-24 17:19發表的  :
可以設置,也可以用特殊繼電器寫入。



映射到特殊繼電器上去了  ,現在的現象是 回原點可以往負方向走,但碰到負極限后,不反方向走,而是停在那
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 283 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2025-01-24
查看樓上小王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-25 08:20
   有會的老哥嗎?
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 283 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2025-01-24
查看樓上小王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-03 10:13
問題找到了,是電工接線時  兩個電源沒有共地,造成發脈沖有問題