whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-09 17:47
最近賣客戶一臺機器,兩臺3KW的伺服機械手,伺服電機干擾厲害,所以對接地特別注意,試機前我看了他們廠的地線,動力柜上地線沒有拉過來,問說地線與所有機臺的地基連到一起了,對這樣的做法我表示了質疑,但他們已經全部這么干了,沒辦法,那就接上試機吧,前期呢只有這一臺機,一切正常,沒有一點干擾。

過完年,另一條生產線上來了(間隔有4米吧),這臺機器3臺70kw伺服電機,這就麻煩了,一開電機,我這臺電磁閥的指示燈就亮起來了,溫度也跳起來了(這個是用LM35,電壓10V的,所以比較敏感),好在位移傳感器沒有波動,電柜里的開關電源高頻電流聲很大。
三相四線濾波器上來,有點效果,波動消除了,電磁閥燈也不亮了,以為萬事大吉了,麻的,生產線上的牽引機也是臺大功率的,一開機,這邊又開始跳舞了,F(xiàn)在在想是否給已經經過濾波器的220V控制電源加一個隔離變壓器。大家對于這樣的接地系統有沒什么高招?
whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-12 14:49
關鍵是接地系統沒搞好,所有機臺通過地基框架用鋼筋串起來的。如果每臺機器單獨拉線到集中接地點那就好了。