大家好,我用FX3U控制三菱伺服走1段行程(AC),從A點出發至B點時以2500r/m的速度,到達B點后停頓0.2秒后,再從B點以500r/m到達C點。在運程中中發現有頓挫,使用的是DRVA指令。現有以下幾個問題請大家指導下。
1 到達B點不用停頓0.3秒可否。
2 是否需要設置加減速時間。D8348,D8349.
3 中途切換速度是否會丟步,影響精度。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4145 個
工控威望: 7510 點
下載積分: 14523 分
在線時間: 2803(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-10-24
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-13 11:00
DPLSV指令你可以了解一下
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953