圖片:
臺達PLC,M100通的時候,為啥D<不通呢,寄存器內容滿足要求,求大神指點
[ 此帖被luyanlong1在2021-03-16 19:09重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-20 21:30
注意一下,
臺達的寄存器默認是有符號整數的,數值范圍是-32768~32767,
和常用三菱不同,大于32767會認為是負數,這時應該采用32位比較。