金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 521 點
下載積分: 6974 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2024-12-31
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-18 16:10
圖片:
關于modbus通訊有個問題請教一下,假如我用smart200的485通訊口,使用主站通訊模式,后面帶了十塊電表,把電表的用電量讀取,在程序里面輪訓讀取,如果其中有兩塊表停電了,數據無法讀取,那么這個時候PLC訪問是不是就是用Mbus—crtl指令所設置的timeout得時間對這個站點進行問詢,到時間后訪問無響應再進行下一個站點的訪問,意思就是說站點通訊有問題就會用timeout的時間來訪問這個站點,那么有多個表停電的情況下,輪訓時間會加長。還是所有站點輪訓的總時間為timeout的時間
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28961 分
在線時間: 1768(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-03
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-18 09:36
Modbus重試次數改一下,西門子官網有說明
自動化單機,生產線,項目編程調試!