關于modbus通訊有個問題請教一下,假如我用smart200的485通訊口,使用主站通訊模式,后面帶了十塊電表,把電表的用電量讀取,在程序里面輪訓讀取,如果其中有兩塊表停電了,數據無法讀取,那么這個時候PLC訪問是不是就是用Mbus—crtl指令所設置的timeout得時間對這個站點進行問詢,到時間后訪問無響應再進行下一個站點的訪問,意思就是說站點通訊有問題就會用timeout的時間來訪問這個站點,那么有多個表停電的情況下,輪訓時間會加長。還是所有站點輪訓的總時間為timeout的時間
13930228124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 155 點
下載積分: 524 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-07-21
最后登錄: 2024-12-12
查看13930228124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-23 20:09
會加長   1000指的是一個站的延遲時間