我用1211C的plc ,沒有拓展模塊,PLC本身出現錯誤的時候,面板上的紅燈會閃爍,PLC本身有沒有什么報警的標志位,在仿真的時候可以模擬報警


另外,PLC出現錯誤后,本身有輸出的Q0.1,此時應該會停止輸出吧?
有事加我頭像微信
13930228124
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 155 點
下載積分: 524 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-07-21
最后登錄: 2024-12-12
查看13930228124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-25 14:36
在一般錯的時候可以運行   需要設置一下硬件