冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2628 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-10-25
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-30 12:53
圖片:

如圖,買的焊好的50針的IO線,剩下的不用的線直接捆在一起,放在線槽里,不用擔心短路啥的嗎?
伺服接線如下
3    脈沖正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脈沖輸出口    PLC輸出
6    方向輸出口    PLC輸出
29    伺服使能    PLC輸出
31    報警復位    PLC輸出
35    S-RDY+    PLC輸入
37    ALM+    PLC輸入
39    定位完成+    PLC輸入
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2023-03-29
查看lx1421967的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-30 13:01
不要的線,最好把端子剪掉,我就出現過,碰在一起,電機一直在亂動
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2023-03-29
查看lx1421967的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-30 13:19
引用
引用第3樓冠軍歐洲于2021-03-30 13:13發表的  :
端子剪掉,還是有可能連在一起吧,如果不減的話,肯定會有連在一起的。我在想要不要用熱縮管,把不用的都套起來。

我都直接剪掉的,全部剪齊,用扎帶捆下,就不會短一起了,我有機臺就這樣用的