1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-08 16:37
自動切換手動時,如何保存軸的位置,防止過多的手自動切換,因為手動操作完,切回自動,位置數據要一致才能啟動,但是如何在切換時保存數據,并且不會因為手動操作完,切換自動,再切手動,位置數據更新呢
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-19 15:15
我正在做的一個項目沒法回原點,或者說是回原點很麻煩,又沒有采用絕對值的伺服。我是把伺服里的位置保存到PLC,上電時因伺服位置會清零,就把PLC中保存的停電前的位置作為偏移量,與伺服的位置相加來計算真實位置,上電時由人工確認PLC計算的位置是否準確。這樣,只要停機后沒有移動過,位置就會一直保持準確。手動就用伺服的點動功能,伺服的位置會跟著變動。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大豪哥) 感謝分享!