樓主  發表于: 2021-04-22 19:19
S7-1200與調試助手的TCP通訊時總是少開頭的兩個字符,如圖

用NDR信號做計數器,發一次數據后計數值是1,說明PLC并沒有把調試助手的一條數據分兩次接收。

附程序,求大俠幫助
tcp_test.zip (400 K) 下载次数:93



  
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-25 19:35
可以指定一下長度試一下,或者單獨建立個數據塊,用個CHAR   數組
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-27 21:44
byte數組也是可以的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.