zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2024-12-04
查看zxong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-24 09:27
PLC模擬量讀取松下伺服電機扭矩,接控制器哪些針腳呢
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 17293 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-12-21
查看cypress1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-27 08:46
引用
引用樓主zxong123于2021-04-24 09:27發表的 讀取松下伺服電機扭矩 :
PLC模擬量讀取松下伺服電機扭矩,接控制器哪些針腳呢


不知您用的是松下哪個型號的伺服??
樓主留言:
三菱和松下伺服都可以
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 17293 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-12-21
查看cypress1121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-04 13:57
引用
引用第9樓cypress1121于2021-04-27 08:46發表的  :


不知您用的是松下哪個型號的伺服??


目前我遇到的伺服都可以,可以看手冊接類比輸出再由PLC轉為數位即可,之後參數可設置轉矩對應電壓的比例。

例如
松下的MSDA系列,接17、42腳位(GND、IM),Pr.08設為0 (原廠設定)。即 3V / 100%扭矩。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 17293 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-12-21
查看cypress1121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-04 16:34
引用
引用第11樓kiwso于2021-05-04 16:23發表的  :
通訊以外的針腳,那肯定是模擬量啦


沒錯,所以會有些許誤差