樓主  發表于: 2021-04-28 10:02
各位師傅大家好!請教一下各位:我公司印刷機設備的幾臺45KW的變頻器經常出現炸整流模塊,一炸就是三塊都壞掉,并且把斷路器都炸壞掉。我們檢查發現有一個共同的故障點就是整流塊所連接銅排相聆之間會出現打火現象,相當于兩相短路。而且變頻器有時沒運行剛送電就炸,各位師傅有誰知道是什么原因造成的請指教,謝謝!
就是很奇怪,我公司有好幾臺設備都有用45KW安川變頻器,就是印刷機設備的的變頻經常炸,而且總共有5臺變頻器,其中一臺控制主電機的變頻器都沒出現炸,就是另外4臺控制收放卷電機的變頻器經常炸。
[ 此帖被862060718在2021-04-29 08:34重新編輯 ]
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 632 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-10-27
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-28 10:28
比如環境潮濕 有導電粉塵等等,輸入電壓過電壓等等
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 632 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-10-27
查看塞外海島的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-28 10:32
還有可能電源變壓器容量小,進線尖峰電流大,燒整流模塊,需要加進線電抗器
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 632 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-10-27
查看塞外海島的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-29 10:33
把柜子進線端加上浪涌吸收器看看,也可能他們廠配電系統問題