PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 581 個
工控威望: 8203 點
下載積分: 3715 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-04-30
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-05-04 18:54
中間繼電器,加變址,把輸出導入中間繼電器,用變址來指定中間繼電器編號
信捷的PLC好像本身自動這個功能