一般再做三菱定位控制的時候  用DDRVA 指令 來實現定位 要求中間可以在任意位置暫停、啟動,
我現在做的是接通脈沖減速停止指令SM5644來減速停止,但是現在這種情況感覺有丟脈沖的情況,表現在機械上面 如果沒有暫停的情況下 每次定位都是準確的,但是中間有暫停啟動的話 機械會走不到應該走到的位置。。


枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-04
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-05 16:31
SM5596   SM5612 有啟用嗎?
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-04
查看木林森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-07 09:03
引用
引用第2樓seafar于2021-06-07 08:03發表的  :
你好,沒有用這個功能

要用的呀,這是配套的指令,你手冊搜索一下這兩個標志位就明白了
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-04
查看木林森的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-07 11:01
圖片:
引用
引用第5樓seafar于2021-06-07 10:50發表的  :
DDRVA絕對定位應該不用這個功能

是SM5644減速暫停需要啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mk自動化) 熱心助人!
    木林森
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 2089 點
    下載積分: 2492 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2020-08-16
    最后登錄: 2025-01-04
    查看木林森的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-06-07 12:03
    引用
    引用第8樓seafar于2021-06-07 11:17發表的  :
    是不是相對定位DDRVI才需要,DDRVA中途停止再次驅動不是會繼續運行到目標位置嗎

    SM5596為ON時,SM5644脈沖減速停止后未走完的行程才會記錄下來,想要繼續走這段剩余距離就需要置位SM5612
    SM5596為OFF時,SM5644只有減速停止作用。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(seafar)