樓主  發表于: 2021-07-09 16:26
各位好,本人目前遇到一個項目上的問題,情況是這樣的:cpu是fx5u的,通過自帶的485接口通過modbus-rtu協議連接20個稱重儀表,指令用的是adprw輪詢。但是中間有兩個儀表數據讀不出來,站號、寄存器等配置應該是沒問題的,接線也沒問題,屏蔽也做好了。別的儀表斷開,單獨讀這兩個也不行。
現在的想法是把這兩個儀表隔離開來,另外加一個485模塊,通過Rs2指令讀取儀表的數據,不知是否可行?如果可行,rs2指令該怎么配置?
或者有哪位大神知道這兩個儀表讀取數據異常的根本原因,急需大家的幫助。!
[ 此帖被金旭東在2021-07-19 14:55重新編輯 ]
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 1117(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-02
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-09 19:51
單獨讀都不行 那明顯是表的問題啊 找表廠家啊 你這塊在怎么改都沒用