觸摸屏輸入設定值斷電觸摸屏和smart    VD都為0。smart系統塊設置斷電保持和新建DB   也無效,求大神指導,萬分感謝、

  
  
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 587 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-14 09:42
VD0要停電保持  你設置的是VD40開始連續20雙字 設置完成下載到PLC生效。
VD0 包含VB0   VB1   VB2   VB3