你好,安然
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 75 點
下載積分: 517 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-02-18
最后登錄: 2022-09-23
查看你好,安然的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-31 06:17
第一次使用三菱的PLC,感覺反應老慢了,而且用伺服電機的定位功能塊觸發了指令不執行。拿回原點來說,PLC置位回原點指令需要延時好長時間才觸發。
定位塊在手動狀態定位沒問題,一旦放在自動中調用就不起作用了,通過觸摸屏手動點可以,通過PLC置位觸發就不起作用了。
我把所有的程序都設置成掃描程序了,恒定周期程序是怎么回事?需要調用的一些子程序是否放在這里會好一些?
有大神給指導一下嗎?


fanshubin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 171 點
下載積分: 836 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-10-27
查看fanshubin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-19 17:15
子程序在這獨立掃描
fanshubin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 171 點
下載積分: 836 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-10-27
查看fanshubin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-19 17:17
在程序參數,程序設置,設置為掃描即可,