zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-10-25
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-06 10:27
圖片:
TAIDA EH和觸摸屏使用過程中不定時出現link通訊超時,判定應該是數據線有問題,換了線一個星期后又出現同樣問題。請問大家有沒有曾經遇到過這樣的問題?怎么解決?望不吝賜教
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 3200 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-10-25
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-06 11:20
引用
引用第1樓荏苒幾盈虛于2021-08-06 10:44發表的  :
有可能接觸不良或干擾?

因為沒有規律,沒有時間現場監控,接觸不良、plc、觸摸屏端口都是可能出問題的部位,干擾的可能可以排除
2樓  發表于: 2021-08-07 22:34
看來大家都是把問題集中在程序通訊和端口上了,難不成這個是臺達系統的BUG?等一段時間再來反饋一下效果
3樓  發表于: 2021-09-11 17:54
有始有終,謝謝大家的方案,應該是通訊端口母插頭不良,自從叫客人把端口插頭插好并用膠帶綁好固定,到現在也沒反饋有異常,謝謝大家
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!