原有設備FX3U+FX3U-232BD+FX3U-485-ADP。


FX3U-232-BD與觸摸屏通訊用。FX3U-485-ADP與一個485儀表通訊用,實時讀取儀表的當前值。這些沒有問題。
  

現在需要在增加一臺另外一個485儀表,需要和PLC。


我在想是不是直接在485-ADP模塊上的接線處再接一路線到這個儀表就可以了,然后把兩個485儀表的站號區分開,就可以了。然后在程序中用ADPRW 指令,只要站號區分就可以了。
不知道我這樣的想法對不對?能不能實現?
  


另外,想加一個485-ADP也加不了了。


請各位大俠幫我解答下。
學無止境
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-14 19:46
引用
引用第2樓陽1234于2021-08-14 17:13發表的  :
要從第一塊儀表接到第二塊儀表

按照手冊接線是這樣。

工程中并在一起接線也沒有問題,
試過20多個電表,分處4個地方,分別相隔超過百米,
不可能按照圖紙接線,最終是在幾根并在一起,
已經運行幾年,沒有出現過一次問題。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備