樓主  發表于: 2021-08-17 14:55
5UPLC本體帶一個485口  現在要擴展一個485BD 使用ADPRW指令時怎么區分用哪個通道
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4442 個
工控威望: 7825 點
下載積分: 16048 分
在線時間: 3046(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-20 08:26
引用
引用第4樓zhangqi_1234于2021-08-19 22:33發表的  :
[attachment=258684] 閱讀FX5U的MODBUS通信篇,自帶485端口是通道1,擴展的485BD是通道2,擴展的485ADP是通道3,每個通道都可以用于主站或從站。兩個485端口,一個用作主站,另一個可以用作從站。