圖片:
這樣的程序怎么做?哪位兄弟幫幫忙。!十分感謝。!

我的PLC有3個串口,一個232鏈接觸摸屏,另外還有2個485


附件愿意接活的也可以。坐標:蘇州園區
[ 此帖被payfsl在2021-09-14 22:15重新編輯 ]
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 553 點
下載積分: 487 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-12-31
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-26 17:27
MODEBUS的通訊是串行通訊,只能一個個輪詢,如果對即時性要求比較高的話盡量縮小通訊內容和站數,確實如樓上的其他人所說,啟動,檢測類的開關量信號用IO,數據類模擬量能少用就少用。至于性價比來說其實差不是太多:Q的價格肯定是最貴的,F(xiàn)X5U的相對來說好點,指令使用也比較方便省事,但是5U系列的話貨期什么的比較緊,3U的應該是最便宜的,貨期也很松,然后配DB模塊和5U的指令使用也差不多,并不多什么復雜的。5U及Q在診斷上不斷優化很多,而3U的診斷比較落后,需要自查的很多。但是3U其他模塊度很便宜,特別是IO的配置。