mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-23 09:43
用1200plc控制12個伺服,兩個是擰緊結構,另外10個是控制閥門的開度,但需要調節閥門開關速度,因為是不需要同時動作的,所以考慮用中間加繼電器的方式,一路脈沖控制多個伺服。這樣可以嗎,如果可以,怎么確定閥門的開度是多少呢,又怎么在開機時后回零呢
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-23 11:05
引用
引用第1樓xuzhanily于2021-08-23 10:17發表的  :
用1200走PN通訊最多可以控制16個軸,位置控制用FB284,報文111,速度控制,F(xiàn)B285,報文1
你那樣子多路伺服公用一個肯定會出問題的,不穩定!
如果用變頻器控制的話是可以做到一臺帶多個動力,通過繼電器切換實現不同的控制,伺服的話建議不要這樣做,

我也想用PN通訊,可是前任工程師把伺服都買回來了,沒辦法,目前我能想到的只能這樣。。。無語啊
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-07-11
查看mr_liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-31 08:18
引用
引用第11樓lizhendong于2021-08-30 23:02發表的  :
國產匯川   H3U   CANLINK   CANopen總線16軸,本地脈沖5軸支持同步,不香嗎?  編寫程序簡單。!繼承原三菱 3U 風格 !!!!

國產匯川   H5U   EtherCAT  總線,32軸,,支持同步,CANLINK   CANopen總線 16軸,不香嗎?!。

國產匯川   AM600系列    EtherCAT  總線 ,32軸,支持同步,CANLINK   CANopen總線 codesys 編程風格 !!!!
.......

要是可以用總線,需要在這里問?