omron CP1H的PLC+CP1W-CIF41以太網通訊模塊,該模塊支持FINS TCP/IP協議,我使用的機器人支持的是標準modbus TCP/IP協議,請教大神,能否實現通訊,若可以實現,又是如何實現通訊的?謝謝!
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 196 點
下載積分: 8038 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2024-05-17
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-06 16:16
搞個串口選件板,用無協議通訊TXD/RXD指令,來個串口服務器轉Modbus TCP搞定……CIF41因為只能當從站(服務器)。