ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-09 21:01
橡膠工廠,碳黑特別多,容易導致電路板短路
某現場PLC連續故障,基本都是輸入點無故自動亮,維修中心以環境惡劣為由不給保修
為了應對這種情況,只能提前給PLC噴上涂層
先把PLC拆開



然后把IO板的各種接頭保護起來
  

正面噴3次,上側面噴2次,反面噴1次。
晾干中:


IO板是重災區,所以噴的很厚。 電源板只局部噴了一點,CPU板沒噴。


分析碳黑是從PLC上側的散熱孔掉入,積累后導致內部元件短路,從而損壞IO芯片。導致輸入點無故自動點亮。
在某些低溫工作環境下,比如食品廠,有客戶把散熱孔用膠布封住,比如用鋁箔膠帶。


橡膠工廠工作溫度偏高,散熱孔不敢封住。
網友們有更好的辦法嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1788 個
工控威望: 1926 點
下載積分: 113302 分
在線時間: 1926(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-10-25
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-10 09:12
裝機柜空調,我們給某軍工(不差錢)做的野外露天使用的柜子,都是全封閉的,為了散熱加了機柜空調。
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件