樓主  發表于: 2021-09-11 15:29
圖片:
圖片:
  三菱3U和西門子V20 用FX3U-485-ADP走modbus通訊,現在的問題是能讀取頻率,但是向變頻器寫入頻率就不行,大神幫我看看是什么原因,是程序的問題還是modbus地址的問題
13602598032
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1722 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2016-08-04
最后登錄: 2024-11-08
查看13602598032的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-11 09:35
變頻器頻率單位是0.01,也就是50.00,你寫入的數值明顯大大出了5000,為什么要用浮點數計算呢   直接放大100倍用5000的整數就可以  ,變頻器是可以識別出來的