樓主  發表于: 2021-09-25 09:38
  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 812 點
下載積分: 11 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-01-15
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-27 09:53
廠家說的是正確的,你增加一個延時  比如延時5分鐘   有條件的延時1天
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。