payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2593 個
工控威望: 2861 點
下載積分: 39969 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-22
查看payfsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-27 04:35
Modbus究竟能提速多少?輪詢長達幾十秒?

Modbus RTU在485通訊里幾乎是80%的梯形圖編輯者的做法是用時間加計數的方法輪巡,

在用Modbus RTU 做簡單的通訊時,這樣做確實影響不大

也是一眼就能看懂,而且很好理解

但是如果我們要讀取很多的參數,或者很多從站的數據呢?

每個指令從發送到接受,然后再到PLC的時鐘掃描周期完成,

我們中間浪費了一共多少可以利用的時間呢?

如果一條指令通訊錯誤時,在超時時間設置默認1000MS的情況下

假如20個指令需要輪詢,中間報錯的有4個時,一輪下來會有多少時間?

怎么有效率地優化一下通訊速率的問題

在這里和在座的朋友請教這方面的知識

希望有大神路過,能削微的指點一下

看到另一番天地

感謝關注
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-10-22
查看k2416207的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-14 08:47
監控通信報文 看看主要耗時在那里  針對著來改      個人覺得如果通信有錯誤的情況下 主要耗時在  重試次數和超時時間 設置過長    如果通信沒錯誤 主要耗時在 通信延時和波特率 這里