樓主  發表于: 2021-10-01 23:19
其中W1638是上游CIM系統傳下來的ASCII字符:48,代表一個產品的數量。PLC中顯示為字格式14388,變換成ASCII就是48。

現在問題是我需要判斷D2000(自己設定的一個值常數48)和W1638是否相等,實際是相等的,但是如何在PLC中將他們轉換成一樣的格式然后進行比較。

看了手冊有好多個,VAL  BINDA DABIN STR等等,模擬了下也不行,何解?

三菱Q
yaniii
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 75 點
下載積分: 862 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2019-07-20
最后登錄: 2023-09-24
查看yaniii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 12:17
已經解決,就是BINDA命令