henmafan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 78 點
下載積分: 507 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2021-10-16
最后登錄: 2024-03-25
查看henmafan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-20 16:56
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 4699 點
下載積分: 664 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-10-25
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-21 09:30
三相220啦,兩相也是220直接接到PLC電源就好。一般的伺服驅動器都是這樣的電源輸入。