樓主  發表于: 2021-11-03 21:48
一傳送帶入口及出口各有1個感應器,當入口感應器感應到物體時,傳送帶正轉,碰到出口感應器時傳送帶停止并反轉,碰到入口感應器時傳送帶停止?此坪唵蔚奈覅s整不出梯形圖,特來論壇請教大家,謝謝!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-04 12:40
圖片:
上圖只按照給出的正常流程動作,電機正轉到反轉的間隔時間需要按實際確定,其它像 急停、復位、手動點動正轉/反轉、斷電重啟、 中途取走工件 或運轉過程中異物干擾工件檢測等異常情況 需要增加相應的保護邏輯。