陳大餅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 444 點
下載積分: 7705 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2021-05-03
最后登錄: 2023-02-11
查看陳大餅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-15 16:15
M8034,禁止所有輸出。
這個指令改怎么寫好?
設置時間到達一個月后,或者工作10萬次后,M8034自動接通。
尾款付清后,給客戶一個密碼。
客戶輸入密碼或者怎么操作后,才能永久使用。

不吝賜教。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2459 個
工控威望: 1745 點
下載積分: 81844 分
在線時間: 1500(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-10-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-01 14:03
引用
引用第3樓ymmfa于2021-11-15 18:03發表的  :
1、PLC時間判斷,時間到后SET M8034。 最傳統的辦法,但有很多漏洞。
2、使用工作時間累積,到多少時間后就SET它。
3、使用觸摸屏腳本,用觸摸屏直接SET M8034。PLC程序看不出來。
4、使用第三方模塊,給PLC寫指令。
5、PLC內有一些工作數據,保存掉電保持寄存器中。時間到后把這些掉電保持寄存器全部清除。

詳細詳實