樓主  發表于: 2021-12-08 23:44
電機1420R/MIN    編碼器1000線/R   響應頻率0-1000KHZ    機械最高轉速6000R/MIN,為什么我變頻器頻率35HZ以上就很大明顯丟失脈沖?
威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-06-14
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 11:12
FX5U  電機軸上,關鍵是才35KHZ就明顯丟脈沖,編碼器參數響應能達到100KHZ,關鍵是Z相一直亮著,有時ABZ都亮著