樓主  發表于: 2021-12-09 18:50
現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?/div>
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2687 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2024-12-09
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-12 20:24
看是否頻繁動作,為了可靠性考慮,建議更換中繼。節約的成本不夠一次故障一次造成的損失的零頭。