這兩者之間可以有很多種通訊方式,比如:PROFIBUS、MPI、以太網、DDE、OPC、MODBUS、自由口等,主要還是要看你的PLC選型,以及組網方式。
現在最常見,也最常用的大概要數RS485,MODBUS協議下的無線通訊方式了。我們假定是組態王與西門子S7-200 Smart 之間進行MODBUS 通信。這時組態王就可作為Modbus主站,西門子S7-200 Smart就是從站,有幾個PLC需要通訊就建立幾個從站。接下來,我們借助達泰DTD434MC 組建主從站之間的無線MODBUS 網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。
例程說明:
組態王與西門子S7-200smart PLC之間無線通訊
設備與參數如下:
主站設備:組態王
從站設備:西門子S7-200smart PLC× 3臺
達泰歐美系PLC用無線通訊終端——DTD434MC×4塊
主從關系:1主3從
主站通訊接口:Rs232接口
從站通訊接口:Rs485接口
通訊參數:9600,8,E,1
通訊協議:Modbus RTU協議
供電:9-24VDC
其他工具:下載線 X  1根;西門子專用485線 X 3根(標配),232線1根
一、組態王實現Modbus主站設置
1、打開電腦組態王工程管理器,新建工工程添加到工程管理中。
2、在工程管理器中進行設備配置向?qū),選擇計算機串口,設置Modbus 從站站號,最終在設備區顯示新建的MODBUS設備。
3、創建數據詞典:創建數據庫,用于組態王與設備之間進行數據傳輸。
4、創建畫面:變量定義完成后創建畫面。變量與畫面進行變量映射,組態王工程建立完成。
二、西門子S7-200 Smart PLC實現Modbus從站設置
西門子PLC 作為從站,僅需要使用MODBUS 庫提供的Modbus 庫函數對Modbus 從站進行配置。
1.初始化Modbus從站
2.啟動Modbus從站
采用無線RS485 通信,西門子PLC 從站建立完成。
以上步驟完成,通電后即可實現組態王與西門子S7-200smart PLC之間無線通訊。
歐美系PLC無線通訊終端(DTD434M,主要適配歐美系PLC,常適用于西門子、施耐德、AB、ABB、通用(GE)、丹佛斯、莫迪康等品牌PLC。內嵌RS232/RS485雙接口,可以直接替代RS232/RS485等傳統有線方案,無需編程。能與西門子PLC、組態軟件、人機界面、觸摸屏、測控終端等工控產品組成無線測控網絡,實現西門子無線PPI協議、無線MODBUS協議的組態。如果你的PLC選型為三菱、歐姆龍、臺達、永宏、匯川、信捷、安川、松下、富士等品牌PLC,可選用日系PLC無線通訊終端(DTD435M)來實現
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案