FX5U寫入參數程序時軟件報錯提示“用戶認證功能未啟用,無法執行寫入操作”,可以與PLC正常通信上。
PLC型號是FX5U-80MT/ES,生產號是21Z823,F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B,使用的GX Works3編程軟件版本是1.080J,PLC是新買的。
這個是什么原因導致的，該如何處理?br />望知道的大佬解惑。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-25 16:54
最新版的FX5U  加新版的軟件,就會有這個情況。

因為默認軟件開啟了認證功能。要在軟件上把這個認證功能關掉。

如果PLC已經使用認證寫過程序的,建議清除下PLC存儲器。

大概是在工具欄的“視圖”中,找一下,實在找不到可以截圖上來。