zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-26 09:11
為什么把以太網參數下載到FX3U里面EER就閃爍報警,且RUN不能運行,通過PLC診斷查看,顯示特殊參數錯誤,但是相同的程序下載到運行中的PLC又沒有問題。有知道怎么回事的同志請指教一下,謝謝各位。