wanglong704
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 122 點
下載積分: 726 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-12-28
最后登錄: 2024-04-20
查看wanglong704的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-07 14:36
總功率怎么算?現在進線是三相208無零線的電,接各種伺服電機兩相,現在全部加起來的伺服功率是20kW    那總功率也是按20KW算嗎?電流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)這樣算?約等于65A,選80A  3P的斷路器,是這樣算吧?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2490 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-10-18
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-08 13:06
我個人習慣放大1.5倍,像樓主這樣65A的我一般會使用80-100A的總開關,伺服電機和變頻器單獨再接空開+接觸器,非伺服電機不帶變頻器空開+馬達保護器+交流接觸器