zcs7838851
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2023-09-18
查看zcs7838851的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-12 23:11
現有兩臺C200HE,CPU上的232口跟觸摸屏連接。在每個CPU上增加一塊com03通信板,利用com03上的422口,經422轉232后跟電腦通信。如果每個C200HE接一個電腦的串口,通信沒問題,F(xiàn)在希望把兩個C200HE的422口并聯到一起,再轉為232與電腦通信。不知這種方式能否實現?若不能,怎樣可以實現多個PLC與一臺電腦通信?
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54597 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-13 14:11
串口232方式只能是一對一的連接