三菱Q系列PLC可以和基恩士PLC直接鏈接通迅嗎?通訊設置在三菱這邊,用Q來鏈接基恩士PLC,求各位大神指教一下,謝謝!
1271763390
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 477 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-11-15
最后登錄: 2024-09-24
查看1271763390的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-18 17:38
可以的,
三菱端:開放一個以太網端口(如:協議UDP,打開方式 MC協議,本站端口號8888),數據通信為:二進制碼通信,選中:同意RUN中寫入。
基恩士端:KV-8000 需要新加一個KV-XLE02 以太網模塊,使用 PLC鏈路,再像一樓的那樣設置一下就可以了