shilimengma
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-10-24
查看shilimengma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-19 13:31
圖片:
三菱 gx works2 里面有plc軟元件設置
其中每個不同型號的plc的軟元件點數容量不同,有時候數據用的多,需要分配下不同軟元件的范圍
現在有一個疑惑 定時器 計數器 在軟元件里面,每一個定時器占1個字,外加2個位軟元件,這個理解不了
一個定時器數值占1個字,觸點占一個位,設定值占1個字,為啥會占用位軟元件2個呢?
別的軟元件我都測試過,d,m,l之類的,都沒問題,就是定時器計數器占用2個位軟元件
請教大家下
看下圖片,大家可以測試下,增加減少定時器數量看看位軟元件的變化
shilimengma
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-10-24
查看shilimengma的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-19 13:34
希望大佬來解解惑
shilimengma
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-10-24
查看shilimengma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-19 17:30
跟編程無關。?磥沒人關心啊,c大能回復下不
shilimengma
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-10-24
查看shilimengma的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-21 12:09
定時器觸點:TS

定時器線圈:TC

定時器當前值:TN

如果這么算,線圈觸點算2個位軟元件?那b w l m 都應該這么算呢?

疑惑。。。
shilimengma
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1555 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-10-24
查看shilimengma的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-21 13:04
明白了。。線圈狀態和觸點狀態不一致,占用2個位,線圈是通電就為on,觸點是計時到為on