不過8啊
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 2243 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2015-08-14
最后登錄: 2024-07-22
查看不過8啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-23 16:18
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
CP2E-N手冊說FINS通信中RECV和SEND指令可以同時使用8個指令,PLC備有8 個作為邏輯上通信端口的內部邏輯端口。可同時執行8 個通信指令。但是實際使用時有問題
我使用了3臺CP2E-N,1號PLC讀另外兩臺PLC的輸入點狀態,用了兩條RECV指令,每次通信時都要先觸發一條后讀取完成才能觸發另外一條,不能同時觸發,否則第二條RECV讀取不了。兩條指令分別用端口0和端口1。端口不重復,就是不知道問題出在哪?請教各位大神了!
slwzf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 182 點
下載積分: 569 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-02-26
最后登錄: 2024-12-09
查看slwzf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-26 15:25
這個指令不好控制,用Send,recv功能塊。我最多一臺PLC與10臺PLC通訊,功能塊寫在那10臺PLC里,主站不寫。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(不過8啊)