樓主  發表于: 2022-04-02 15:35
新PLC的其中一個輸出點有顯示,輸出點對電源有電壓,但繼電器不動作,繼電器沒問題,請教各位原因
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-21
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-07 11:56
這個問題最好解決了,用導線短接一下PLC輸出 點的公共點與對應的輸出 點,繼電器有動作那就是PLC輸出點有問題,繼電器沒動作就是外部線路或繼電器問題1
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521